qedfw8 2007-11-22 12:01
水中盐量影响生化处理的实例讨论,欢迎加入!
看楼主的叙述,系统中设置了事故池,何以会出现事故水量高达一吨的情况?!没有设置PH值自动反馈装置嘛?运行治理人员睡觉去了?!敢问楼主该厂日处理能力是多少,完全可以分批与正常废水混合进入后续系统吧,用不着单单把事故水送进后续系统吧。
再者,我觉得,应该可以考虑先用NaOH将事故废水PH调至4左右,然后再用石灰调节,产渣量应该不会太大。不知道该厂预处理产渣如何处理,假如是填埋的话,个人觉得在事故条件下多处理些污泥还是比较划算的,总比破坏了后续系统强。
楼主还应该考察出现类似事故的频率有多大,是否会出现碱性水的情况。是否可以适当扩大事故池的调节容量,以便与正常废水混合后进入后续系统。
我觉得假如治理到位,预处理场地够用,完全不必专为事故水另上一套系统(经常有高浓度废水的工艺段可考虑设置单元预处理设施)。
以上是个人的一点想法,供商榷
jacky750512 2007-11-22 12:01
还有希望了解一下该机械加工正常时候的水质水量,出水所能达到的水平以及主体工艺的停留时间等参数
qingfeng 2007-11-22 12:01
假如仅仅是一次事故造成的,上楼的想法比较现实,我赞成。高含盐废水的处理适应后也有10000mg/L以上的,但是稳定性非常重要,波动大只能降低含盐量。我们经常检测电导率来推测含盐量(TDS)。[em08]
gnsokr 2007-11-22 12:01
高盐废水含盐40g/L,经驯化后可以处理,生化COD去除率只有70%,但这种生化处理必须保证进水含盐量保持稳定.
fishleong 2007-11-22 12:02
楼上的四万也能去除?啥微生物阿,这么强?对进水的COD有什么要求阿?一个机械加工企业的污水处理站点,工艺流程如下:
集水池---事故池----斜板沉淀----调节池(与生活水混合)---生化池---二沉池----出水
平时主要处理磷化废水和生活废水.某日磷化车间酸洗池泄漏,PH值在2左右,主要是磷酸溶液.
水进水污水站的事故池后,污水站员工加入大量的氢氧化钠调节PH,大约1000吨废水,加氢氧化钠2吨调节PH值,后又投加0.5吨石灰,PH调至6左右,水按平时处理流程进入生化池.结果导致生化池中生物大量死亡,污泥解絮,出水中磷超标几十倍.
这令污水站员工大为不解,PH已经调至合适的范围,为什么生物还会大量死亡?
对于从事多年污水处理工作的或是精通于化工的朋友来说这的确不算是难题,但对于现场操作的员工来说却是一个百思不得其解的问题.
基本分析如下:
实践表明当水中盐分超过20g/l时可认为生物基本无法生存,在1000吨水中加入2吨氢氧化钠调节PH值,生成的磷酸钠浓度已接近20g/l这个极限值.所以会造成生物大量死亡.
理想的方法是投加石灰,和磷酸反应生成磷酸钙,调节PH值除磷.但这样要投入大量的石灰,会对后续处理造成很大的困难.