查看完整版本: 化工废水处理,大家一起讨论学习啊,请求置顶,非常感谢!

ldfzohq 2007-11-22 12:02

化工废水处理,大家一起讨论学习啊,请求置顶,非常感谢!

本人刚接手一个化工厂的污水处理(已运行),
该厂主导产品及衍生物的产品有十几种,包括3-氯-4-氟苯胺、3-氯-4-氟硝基苯、2-氟-3-氯硝基苯、ACR系列塑料改性剂以及甲酸乙酯、乙酸乙酯等。
天天处理水量38T/d
处理工艺为:原水(pH为3---4)----电解池(24小时连续暴气,出水pH为6)-----中和暴气池(好久没加石灰)-----压滤机-----水质调整池(pH为6)----厌氧池-----好氧池(pH为7.5)-----二沉池(回流到好氧池)----出水池
要求水质调整池的COD 3000,生化池1000--1800,出水500,目前出水700左右
在生化池SV:5%(太少了),24小时暴气,上午7点和下午2点各排水19T左右,有时一天排3次
问题1:生化池水的颜色比水质调整池深,是不是由于暴气时间太长,二价铁被氧化成三价铁?
问题2;电解池暴气时间是不是太长了?看到相关资料说:由于停留时间过长,会使铁的消耗量增加,从而使溶出的Fe2+ 大量增加,并氧化成为Fe3+,造成色度的增加及后续处理的种种问题。建议设计参数:染料废水停留时间为30min;硝基苯废水停留时间为40~60min;制罐废水停留时间为7~1Oh;制药生产废水停留时间为4h;含油废水停留时间为30~40min。停留时间还取决于进水的初始pH值,进水的初始pH值低时,则停留时间可以相对取得短一点;相反,进水的初始pH值高时,停留时间也应相对的长一点。
是不是要采取间断暴气?
问题3:水质调整池(pH为6)----厌氧池-----好氧池(pH为7.5)
问题4:目前SV有点小,我想增加,怎么办?加P肥外还能怎么办?
pH怎么会上升了呢,我想在中和暴气池加石灰调pH,有必要吗?
谢谢!
我的QQ:285135802,njnnchj@126.com



====================================================================================


现阶段主导产品包括3-氯-4-氟苯胺、3-氯-4-氟硝基苯、2-氟-3-氯硝基苯
天天处理水量30---38T/d,pH用试纸测的,不怎么准确

处理工艺为:A/O法。原水(pH为5---6)----电解池(28个立方)-----中和暴气池(好久没加石灰,pH为6.5左右)-----压滤机-----水质调整池(pH为6---6.5)----厌氧池(pH为6.5左右,自流进好氧池,长3.5米,宽3米,有效水深3米。颜色黄色透明。量筒取后时间长了颜色变深,非黄色)----好氧池(pH为7.5,自流到二沉池,2个池子,每个长8.5,宽4米,有效水深3米,颜色有点深,灰褐色。滤纸过滤了,颜色和厌氧池差不多,滤纸上残留灰黑色)-----二沉池(污泥回流到好氧池或厌氧池或中和暴气池)----出水池
目前水质调整池的COD 1000-1400(比以前低),出水400-700左右
生化池SV:4%(我想增加,目前进水浓度比以前低,24小时暴气是不是自身氧化了?出水我用滤纸过滤了,颜色和厌氧池差不多,滤纸上残留黑色的, 应该是暴气过度,泥被打坏了??),以前是上午7点15和下午17点分别进水3小时,分别暴气8小时。
现在我想调整,早上一次性进水5小时,进完水后暴气八小时,同时投加工业葡萄糖或淀粉,尿素,磷酸三钠,之前投了一个星期的磷酸三钠没什么效果啊,考虑生化性时不时太差了?厌氧池停留时间24小时。这样怎么样?请高手指点!!万分感谢1
什么时候加合适?进水开始就加?进完水后再加?还是?刚开始进水时直接加到厌氧池还是等进完水后分别加到厌氧池和暴气池??

woniu778 2007-11-22 12:02

我感觉是不是废水生化性太差了,所以污泥浓度上不来,先加点可生化的物质试试,保证污泥浓度

fprdm8 2007-11-22 12:02

根据以往经验用BOD5/CODcr比值也可以简单判别污水的可生化性,BOD5/CODcr≥70%说明污水中的有机物基本可以被生物处理方法全部去除反之BOD5/CODcr比值越小,越难于生物处理,有的工业废水BOD5/CODcr≤0.3即使提高有机物浓度,也很难采用生物工艺有效去除污染物。你测测BOD、COD。。

dhmkck 2007-11-22 12:02

水中的大概成分应该知道,估计生化性非凡差,SV低估计是生物难以适应水质,不是简单加入养料的事,建议从环评和可研报告中先找出水质成分。

jack9660 2007-11-22 12:02

所有的问题就集中在一个环节


其它都没有问题,症结所在就是,中和这一步有问题。
原题:中和曝气池(好久没加石灰)?
怎么能好久不加石灰呢?!!!!!!!!
1、微电解出来的亚铁离子太多了,由于是酸性环境,亚铁的还原电位是很低的,不可能被氧化,曝气时间再长也只有部分被氧化;
2、亚铁的溶解度积常数太高,所以,“中和曝气池”必须投加石灰,你可以做个实验,取压滤机出水,投加氢氧化钠,底部必然产生绿色沉淀,而且非凡多,估计可以达到20%以上。
3、至于pH变高,是因为大量的亚铁离子被氧气氧化三价铁,产生大量的氢氧根。
4、变深的原因是,亚铁耗氧,曝气不足,导致DO不足,有厌氧形态,出现硫根,而亚铁没有被完全氧化,生成黑色硫化亚铁,假如曝气过度,你池子的污泥是红色的,现在应该是黑乎乎的。

所以,总之,务必要投加石灰,中和曝气池的设计是合理的,尤其是曝气这个设计,只有在pH大于7的条件下,亚铁才可以快速被氧化成三价铁,而三价铁的溶解度积的常熟是很高的,你pH可以控制在8左右比较合理。毕。

hecas8 2007-11-22 12:02

水的生化性好象还可以

cwjsmoe 2007-11-22 12:02

硫离子一定有,不是很黑的话,那就是说明你曝气过的去,或者硫离子比较少

yeats520 2007-11-22 12:02

出水我用滤纸过滤了,颜色和厌氧池差不多,滤纸上残留黑色的, 应该是暴气过度,泥被打坏了,
取压滤机出水,投加氢氧化钠,底部产生的不是绿色沉淀,似乎上褐色的,肯定不是绿色的,不知道为什么?

zhaobin@3891 2007-11-22 12:02

帕克环保技术(上海)有限公司于1997年7月成立于上海张江,系外商独资企业(总部位于荷兰),2003年荣获“高新技术企业”资质。帕克上海应用先进的生物技术提供优质的服务,为不同行业的客户提供了工业废水处理、烟气脱硫等全面的环保解决方案,主要业务包括:工程设计、项目治理、要害设备生产制造、项目调试启动及中试试验研究等。多年来,帕克上海良好的服务和先进的技术赢得了众多客户的信赖与支持。随着公司业务的迅速发展,现诚邀有志之士加入我们的行列!
  空缺职位:
  高级工艺工程师 - 水处理 (2名)
  任职资格:
   1. 环保行业五年以上相关工作经验,熟悉环保技术的发展趋势,有废水厌氧/好氧生物处理和深度处理知识,具备实际
    的设计经验。
   2. 具备5个以上污水处理厂项目设计和生物启动的经验,具备水力学知识,熟悉各种污水处理生物反应器者优先考虑。
   3. 具备气体脱硫、废水脱氮处理经验者优先;有化工/造纸行业生产知识者优先考虑。
   
   工艺设计工程师 - 水处理 ( 5名 )
   
   工艺设计工程师 - 气体脱硫 ( 3名 )

   项目工程师 (2名)

   公司将提供布满挑战性的工作机遇、充分上升的发展空间以及有吸引力的薪资福利待遇。有意者请尽快将个人简历、身份证复印件、学历证书及资质证书复印件等邮递或E-mail至公司(请在信封或邮件标题中注明应聘职位,并注明该招聘信息来源),地址:上海浦东张江郭守敬路351号三号楼乙单元帕克环保技术(上海)有限公司人力资源部; 邮编:201203 ; 电子邮箱:Hao.zhang@paques.com.cn,recruit@paques.com.cn

humh 2007-11-22 12:03

现在只生产3-氯-4-氟苯胺、3-氯-4-氟硝基苯、2-氟-3-氯硝基苯.难降解物吧,加了一个星期的P肥不见污泥增长.考虑要不要加工业葡萄糖或者淀粉?还请高手指点啊

laiter 2007-11-22 12:03

现在进厌氧池的水的COD不到1000,出水500多,去除率太低了,泥太少了,很麻烦.请高手指点!
出水我用滤纸过滤了,颜色和厌氧池差不多,滤纸上残留黑色的, 应该是暴气过度,泥被打坏了,
两个好氧池,长8,宽4,有效水深3,现在考虑早上进水5小时(大概32T水),然后暴气八小时.

tjmz 2007-11-22 12:03

现在进厌氧池的水的COD不到1000,出水500多,去除率太低了,泥太少了,很麻烦.请高手指点!
出水我用滤纸过滤了,颜色和厌氧池差不多,滤纸上残留黑色的, 应该是暴气过度,泥被打坏了,
两个好氧池,每池长8,宽4,有效水深3,现在考虑早上进水5小时(大概32T水),然后暴气八小时.同时投加工业葡萄糖或者淀粉,P肥,看能不能转变?

drw8 2007-11-22 12:03

微电解的目的是什么?提高生化性?

lch203 2007-11-22 12:03

3-氯-4-氟苯胺、3-氯-4-氟硝基苯、2-氟-3-氯硝基苯均属于毒性物质,
你们是不是从来没有培养过好的泥???

建议降低污染物的进水浓度,配合淀粉、葡萄糖,及其它营养元素,重新培养与驯化。

逍遥乐天 2007-11-22 12:03

什么时候加合适?进水开始就加?进完水后再加?还是?刚开始进水时直接加到厌氧池还是等进完水后分别加到厌氧池和暴气池??好氧池2个池子,每个长8.5,宽4米,有效水深3米。
建议先停止一个,不知道你的设计水量是多少?30"35t/a?那好氧的负荷太低了,不可取。1. 预处理中用的电解是铁炭技术吧,如是出水需要将pH调整至9.5~10,否则二价铁盐去不尽,铁炭出水pH为6,里面亚铁离子太多了,到了后面会使厌氧受到影响,到了好氧池,经曝气会转化成三价铁,三价铁在pH5时即能完全转化成氢氧化高铁析出,与活性污泥混合在一起,时间长了,污泥无机化,污泥的活性也降低,这种现象在一些出问题的大工程中也常见,所以希望进入生化处理系统时,铁离子应尽量少。如这问题不解决,即使花了时间培养好了污泥,持续的时间也不会长的。供参考。现在铁炭过程中通空气,不知真的有用吗,这点我不清楚。
还有停留时间太长了。

2. 二价铁在碱性条件下通入空气可以很快地转化成三价铁,即墨绿色的沉淀在数分钟内即可转化成黄棕色的沉淀,反应方程式为
4 Fe(OH)2+O2+2H2O→4 Fe(OH)3
对pH影响不大,但如在中性或微酸性,则除了氢氧化亚铁外,还有一些硫酸亚铁(或氯化亚铁),则在外加空气作用下进行氧化,只要反应液的pH在5以上,反应方程式如下:
4FeSO4+10H2O+O2→4Fe(OH)3↓+4H2SO4
所以pH下降,不会因此而升高。
页: [1]
查看完整版本: 化工废水处理,大家一起讨论学习啊,请求置顶,非常感谢!