查看完整版本: 化工废水处理,大家一起讨论学习啊,请求置顶,非常感谢!

laiter 2007-11-22 12:02

化工废水处理,大家一起讨论学习啊,请求置顶,非常感谢!

1. 预处理中用的电解是铁炭技术吧,如是出水需要将pH调整至9.5~10,否则二价铁盐去不尽,铁炭出水pH为6,里面亚铁离子太多了,到了后面会使厌氧受到影响,到了好氧池,经曝气会转化成三价铁,三价铁在pH5时即能完全转化成氢氧化高铁析出,与活性污泥混合在一起,时间长了,污泥无机化,污泥的活性也降低,这种现象在一些出问题的大工程中也常见,所以希望进入生化处理系统时,铁离子应尽量少。如这问题不解决,即使花了时间培养好了污泥,持续的时间也不会长的。供参考。现在铁炭过程中通空气,不知真的有用吗,这点我不清楚。
还有停留时间太长了。

2. 二价铁在碱性条件下通入空气可以很快地转化成三价铁,即墨绿色的沉淀在数分钟内即可转化成黄棕色的沉淀,反应方程式为
4 Fe(OH)2+O2+2H2O→4 Fe(OH)3
对pH影响不大,但如在中性或微酸性,则除了氢氧化亚铁外,还有一些硫酸亚铁(或氯化亚铁),则在外加空气作用下进行氧化,只要反应液的pH在5以上,反应方程式如下:
4FeSO4+10H2O+O2→4Fe(OH)3↓+4H2SO4
所以pH下降,不会因此而升高。

azhu90114 2007-11-22 12:02

(1)在很碱性条件下:
4 Fe(OH)2+O2+2H2O→4 Fe(OH)3
这步还是应该呈中性,实际上是微碱性。

(2)酸性条件下
4FeSO4+10H2O+O2→4Fe(OH)3↓+4H2SO4→(4/3)Fe(OH)3↓+(4/3)Fe2(SO4)3+8H2O
多余的4/3Fe(OH)3消耗H离子,所以pH升高。

(3)那么总的来说,应该是升高至碱性,大于7。
那么具体范围应该有个极限,应该是在8"9左右,Fe(OH)2开始出现沉淀,符合了极碱条件。这里要考虑溶解度积的概念。

具体实验还未验证。

baichang100 2007-11-22 12:02

拜读一下,学习一下。

zewnots 2007-11-22 12:02

深圳市润川实业发展有限公司是专业生产阀门电动执行器,阀门电动装置,电动蝶阀,电动球阀,电动阀门,电动调节阀,电动硬密封蝶阀,比例积分调节阀,智能型电动调节阀, 电动硬密封球阀,电动蒸汽阀,UPVC电动球阀, UPVC电动蝶阀,风阀执行器,电动头,电子式电动执行器,角行程电动执行器,回转型电动执行器等产品的厂家。产品适用于工业现场的温度、压力、流量、液位、湿度的精确控制。本公司产品广泛适用于冶金、石油、化工、电力、制药、造纸、能源、水处理、船舶、纺织、食品加工、楼宇自动化等领域。
0755-81535537
http://33254.18show.cn

ochybn 2007-11-22 12:02

恩,5楼分析的有道理,所有的问题要一步一步去尝试,找出原因.........................

wsx8 2007-11-22 12:02

前几天在电解池加了片碱,然后在中和暴气池加了石灰,这几天发现中和暴气池和电解池的COD比原水还高,原水2200,压滤机出水COD有3000多,水有点绿色,谁知道咋回事?

金金 2007-11-22 12:02

1、这个问题前面有提到过,绿色是硫酸亚铁。使得COD提高。你的pH值控制太低,应该是9以上才对。
2、片碱加在电解池里?这是个甚么做法??
3、电解池不加石灰而加片碱是因为怕渣太多,但是没有必要加电解池,应该在中和曝气池加石灰。石灰有助于你压滤。好氧池2个池子,每个长8.5,宽4米,有效水深3米。
建议先停止一个,不知道你的设计水量是多少?30"35t/a?那好氧的负荷太低了,不可取。本人刚接手一个化工厂的污水处理(已运行),
该厂主导产品及衍生物的产品有十几种,包括3-氯-4-氟苯胺、3-氯-4-氟硝基苯、2-氟-3-氯硝基苯、ACR系列塑料改性剂以及甲酸乙酯、乙酸乙酯等。
天天处理水量38T/d
处理工艺为:原水(pH为3---4)----电解池(24小时连续暴气,出水pH为6)-----中和暴气池(好久没加石灰)-----压滤机-----水质调整池(pH为6)----厌氧池-----好氧池(pH为7.5)-----二沉池(回流到好氧池)----出水池
要求水质调整池的COD 3000,生化池1000--1800,出水500,目前出水700左右
在生化池SV:5%(太少了),24小时暴气,上午7点和下午2点各排水19T左右,有时一天排3次
问题1:生化池水的颜色比水质调整池深,是不是由于暴气时间太长,二价铁被氧化成三价铁?
问题2;电解池暴气时间是不是太长了?看到相关资料说:由于停留时间过长,会使铁的消耗量增加,从而使溶出的Fe2+ 大量增加,并氧化成为Fe3+,造成色度的增加及后续处理的种种问题。建议设计参数:染料废水停留时间为30min;硝基苯废水停留时间为40~60min;制罐废水停留时间为7~1Oh;制药生产废水停留时间为4h;含油废水停留时间为30~40min。停留时间还取决于进水的初始pH值,进水的初始pH值低时,则停留时间可以相对取得短一点;相反,进水的初始pH值高时,停留时间也应相对的长一点。
是不是要采取间断暴气?
问题3:水质调整池(pH为6)----厌氧池-----好氧池(pH为7.5)
问题4:目前SV有点小,我想增加,怎么办?加P肥外还能怎么办?
pH怎么会上升了呢,我想在中和暴气池加石灰调pH,有必要吗?
谢谢!
我的QQ:285135802,njnnchj@126.com



====================================================================================


现阶段主导产品包括3-氯-4-氟苯胺、3-氯-4-氟硝基苯、2-氟-3-氯硝基苯
天天处理水量30---38T/d,pH用试纸测的,不怎么准确

处理工艺为:A/O法。原水(pH为5---6)----电解池(28个立方)-----中和暴气池(好久没加石灰,pH为6.5左右)-----压滤机-----水质调整池(pH为6---6.5)----厌氧池(pH为6.5左右,自流进好氧池,长3.5米,宽3米,有效水深3米。颜色黄色透明。量筒取后时间长了颜色变深,非黄色)----好氧池(pH为7.5,自流到二沉池,2个池子,每个长8.5,宽4米,有效水深3米,颜色有点深,灰褐色。滤纸过滤了,颜色和厌氧池差不多,滤纸上残留灰黑色)-----二沉池(污泥回流到好氧池或厌氧池或中和暴气池)----出水池
目前水质调整池的COD 1000-1400(比以前低),出水400-700左右
生化池SV:4%(我想增加,目前进水浓度比以前低,24小时暴气是不是自身氧化了?出水我用滤纸过滤了,颜色和厌氧池差不多,滤纸上残留黑色的, 应该是暴气过度,泥被打坏了??),以前是上午7点15和下午17点分别进水3小时,分别暴气8小时。
现在我想调整,早上一次性进水5小时,进完水后暴气八小时,同时投加工业葡萄糖或淀粉,尿素,磷酸三钠,之前投了一个星期的磷酸三钠没什么效果啊,考虑生化性时不时太差了?厌氧池停留时间24小时。这样怎么样?请高手指点!!万分感谢1
什么时候加合适?进水开始就加?进完水后再加?还是?刚开始进水时直接加到厌氧池还是等进完水后分别加到厌氧池和暴气池??
页: [1]