请教各位有工厂废水指标如下:CODcr:5000;BOD5:3000;SS:100;PH:4-6。水量:100立方米/天
请问要达到二级排放标准,采用那种处理方式好;
厂家设计方案为:水、粗隔栏、隔油沉淀池、调节池(暴气)、生物接触氧化池、二沉池、沙滤池。
厂家是从动物(牛、鸡)软骨中提取软骨素(保健品)行业生化制药
生物制剂方案:隔油沉淀、调节池、厌氧系统、生化池、二沉池、沙滤池;加污泥浓缩池。处理成本2元/吨
欢迎大家多多指教
[em05]
[此贴子已经被作者于2005-3-19 14:46:53编辑过]
ibremg 2007-11-22 12:03
CODcr:5000;BOD5:3000;SS:100;PH:4-6 这种水质条件直接采用生物接触氧化池绝对不行,假如标准的负荷来算的话不知道你要需要多大的容积?高于1000的COD用生物接触氧化法非明智之选!
qbcpjqm 2007-11-22 12:03
COD高达5000ppm,怎么可以直接进好氧接触氧化!最好在接触氧化之前加一个兼氧,根据提供的资料,兼氧的水力停留时间可以控制在12-24小时,效果好的话,兼氧出水的COD应该在700ppm以下,再进接触氧化估计就可以了.注重二沉池的污泥最好回流.
jibyisjy 2007-11-22 12:03
你的水量比较小,预处理后,生化处理方面,可以先用兼氧后,接SBR工艺比较合适.
hwapwh 2007-11-22 12:03
[b]以下是引用[i]xxgycm[/i]在2005-3-18 17:17:52的发言:[/b]
你的水量比较小,预处理后,生化处理方面,可以先用兼氧后,接SBR工艺比较合适.
水量小,能用SBR吗?
我给它加了一级厌氧,同事说水量小不能用
mcevby 2007-11-22 12:03
我的废水水质:COD:5000BOD3000NH3-N100?SS1000动植物油100
处理工艺:隔油沉淀\暴气调节池\厌氧生化\活性污泥\二沉池\砂滤池 请大家帮忙计算各个处理工艺处理效率,都要求计算得
陆风哥哥 2007-11-22 12:03
锄禾:
请教各位有工厂废水指标如下:CODcr:5000;BOD5:3000;SS:100;PH:4-6。水量:100立方米/天。请问要达到二级排放标准,采用那种处理方式好;厂家设计方案为:水、粗隔栏、隔油沉淀池、调节池(暴气)、生物接触氧化池、二沉池、沙滤池。
生物制剂:
是什么废水啊。说清楚点啊。
锄禾:
从动物(牛、鸡)软骨中提取软骨素(保健品)行业生化制药
生物制剂:
生化池是厌氧的,还是好氧的啊。 是什么工艺啊。
锄禾:
生物接触氧化 、后加絮凝剂沉淀
生物制剂:
似乎这个工艺不是很行啊,浓度太高。加多个厌氧吧。
前面加除油剂,加强除油啊。 厂家出的方案啊,不是环保公司出的啊。
锄禾:
我想也要加一级厌氧,应该在前面 。厂家出的方案,对
生物制剂:隔油沉淀、调节池、厌氧系统、生化池、二沉池、沙滤池。
主体这样,行了,比较可靠。 再说增加厌氧,处理成本也提高不了多少。水量也少
锄禾:
请教基建成本和处理成本 ?1.5元/吨处理成本?
30万元基建?
生物制剂:
基建成本,要看你们当地的水平,处理成本2元/吨左右吧。
我觉得不用沙滤了吧。 你都加絮凝剂了,不用沙滤池了
锄禾:
污泥如何处理?可以堆肥,做农家肥料吗?臭气如何解决?
生物制剂:
污泥很少的,建一个污泥浓缩池(就是靠重力脱掉一部份污泥水的设施),到时拉出去倒掉就行了。 加了厌氧,不会有什么臭味的。啊。 这个池一定要的,
锄禾:
原设计方案是污泥自然干化,所以有臭气
生物制剂:
怎样自然干化法啊。
锄禾:
太阳晒
生物制剂:那不是占很多地方啊。
锄禾:
地方开发区有地,但我认为太臭了,二次污染
生物制剂:
我们都是要装一个污泥脱水机的,你的污泥很少的,拉出去倒掉就行了,不用这么麻烦。
生物制剂:
不用要污泥脱水机了,不过写方案要写进去的。
锄禾:
污泥的产量如何计算:每吨水产多少污泥?
生物制剂:
有具体的公式的,只是大概而以,我一进也记不起来了。
锄禾:
你的污泥很少的,拉出去倒掉就行了,
不能这样写,我写堆肥,做农家肥料
生物制剂:
正规的污泥处理方式为:出来的污泥进入污泥浓缩池脱掉一部份,再送入脱水机压成饼,运走。可以写做农家肥啊,写方案尽量写得具体、正规,规范来。
锄禾:
我把我们的讨论写成帖子,发到网站可以吗?
生物制剂:
可以啊,
max007158 2007-11-22 12:03
隔油+气浮+水解酸化+接触氧化+过滤,基本OK达标