hoo8 2007-11-22 12:09
兄弟我很郁闷,食堂废水搞得我。。唉
现我有一工业废水处理站每日处理300-500吨左右废水,
新建员工食堂大约每日40-60吨废水,
设计想把这些食堂洗碗废水经隔油池后和工业废水混合后一起进入生化处理系统,不知可行与否?
我测得这些经隔油后水的油含量为40mg/l左右, COD 1200MG/L
不知那位大侠能否帮忙分析,这些油进入生化系统有多大影响呢? 有些资料说油对微生物有一定的影响阿!那位高人有过这种经验阿,帮帮忙!
我知道食堂的营养对生化有利,但就怕油对微生物的抑制作用很大
客户叫我交评估报告,可行不可行啊
超急! 超急! 求救求救
samoolee 2007-11-22 12:09
应该没有多大关系,混合后油含量也不过10,
保险点增加一下去油率
laiter 2007-11-22 12:09
没有问题的,就看你的原工艺是什么了?原来的工业废水是什么种类,你的大致工艺应该说清楚,否则无法准确回答!
dhmkck 2007-11-22 12:09
你是用什么工艺的?假如是活性污泥就应该可行,生活污水与工业污水混合可以减少营养的投加,但要注重营养比BOD:N=100:5:1啊