查看完整版本: 大家有谁做过餐饮废水?

仙剑水坝 2007-11-22 12:10

大家有谁做过餐饮废水?

我做过一个小型的餐饮污水,COD:1200左右
我是用水解+BAF
出水回用

大家对BAF有何评论?

qq273580105 2007-11-22 12:10

我没做过,本站有些关于此方面的资料,你自己找找看吧!

nbqygrq 2007-11-22 12:10

其实BAF现在的改进的工艺已不少,在防堵,反冲洗,布水,滤料等方面都有很多的新做法,它特点就是污泥负荷高,出水较稳定,占地少等特点,假如再加上自动控制的话,改进反冲洗等操作问题的话,应该不错的一种工艺

你的那个工艺是不是除油那一道没说出来,你除油是用什么?

[ 本贴由 履雨 于 2003-2-28 23:28 最后编辑 ]

nchrtnv 2007-11-22 12:10

出  自:《工业用水与废水》2002年 第4期
发表时间:2002-8-1
尹艳华,赵毅,王连军,刘小东
(南京理工大学 化工学院,江苏 南京 210094)

  摘要:研究了碱式氯化铝、硫酸铁、氯化铝、硫酸亚铁、硫酸铝钾5种单一絮凝剂以及硫酸铝钾+聚丙烯酸胺复合絮凝剂对餐饮废水的絮凝处理效果。结果表明,硫酸铝钾与聚丙烯酰胺复合使用优于单一絮凝剂的絮凝效果,使用复合絮凝剂可使CODcr、浊度去除率达到83.3%、76.9%,且投药量、投药方式、pH值对处理效果都有很大影响。
  要害词:絮凝;餐饮废水;废水处理
  中图分类号:X799.3
  文献标识码:B
  文章编号:1009-2455(2002)04-0046-02

引言

  餐饮废水的悬浮杂质分为以高分子脂类及其衍生物为主的油类和蔬菜碎粒、不溶性蛋白、纤维质态的非溶解性有机物两类。废水中以油类为主,导致水的CODcr值较高。因此处理餐饮废水的要害在于除油,为此本文采用絮凝法对餐饮废水进行絮凝破乳。

1 絮凝原理

  餐饮废水中污染物主要以胶体形式存在。胶体本身既具有巨大的表面自由能、有较大的吸附能力,又具有布郎运动的特性,从而颗粒间有较多碰撞的机会,似乎可以粘附聚合成大的颗粒,然后受重力作用而下沉。但是由于同类的胶体微粒带着同性的电荷,它们之间的静电斥力阻止微粒间彼此接近而聚合成较大颗粒;其次,带电荷的胶粒和反离子与四周的水分子发生水化作用,形成一层水化壳,也阻碍各胶粒的聚合。投加铝盐等无机盐后,发生金属离子水解和聚合反应过程,被吸附的带正电荷的多核络离子能够压缩双电层、降低ζ电位,使胶粒间最大排斥能降低,从而使胶粒脱稳[1]。
  使用无机盐絮凝剂处理的同时,有机高分子也常作絮凝剂使用。高分子絮凝剂有较好的架桥和吸附作用,和无机盐絮凝剂共同使用可以加快反应速度,提高处理效果。

2 实验方法

  絮凝剂配成1g/L的溶液。烧杯搅拌实验在磁力搅拌器上进行,每次实验水样为200mL,水样取自某星级宾馆的餐饮废水,经初沉后用0.1mol/L稀盐酸和0.1mol/L氢氧化钠精确调pH值到要求值。操作程序为:在快速搅拌下投加絮凝剂反应2min后,改变搅拌速度为慢速,继续搅拌10min,静沉20min后,距上液面约5cm处吸取部分上清液测定剩余浊度及CODcr[2]。

3 结果与讨论

3.1 絮凝剂的选择
  各种絮凝剂的用量为2mL,试验温度为22~29℃,取絮凝处理后的上清液,测定CODcr及浊度,结果见表1。


    表1 各种豪凝剂的处理效果
表1 各种豪凝剂的处理效果 控制分析项目 碱式氯化铝 硫酸铁 氯化铝 硫酸亚铁 硫酸铝钾 硫酸铝钾+聚丙烯酰胺
pH 7 td>8 7 7.5~8 7 7 /tr>
上清液CODcr/(mg·L-1) 6201 6854 6038 7262 6527 2366
CODCr去除率/%
56.3 51.7 57.5 48.9
54.0 83.3
上清液浊度/NTU
32.48 4.8 34.99 30.9194.2 25.8
浊度去除率/%
70.9 95.7 68.7 72.2
0.1 76.9
注:原水水质指标为CODcr14191mg/L,浊度111.62NTU,pH7




  从表1可以看出,分别采用碱式氯化铝、硫酸铁、氯化铝、硫酸亚铁、硫酸铝钾、硫酸铝钾+聚丙烯酰胺处理餐饮废水,其中硫酸铝钾+聚丙烯酰胺去除废水CODcr效果最好,这说明单独使用一种无机盐作絮凝剂,效果不如复合絮凝剂使用效果好,为此选用硫酸铝钾+聚丙烯酰胺作絮凝剂。
3.2 絮凝条件的优化
  确定了硫酸铝钾+聚丙烯酰胺作为絮凝剂后,对最佳絮凝条件进行摸索试验。
  从图1中可看出,随着加药量的增加,絮凝后浊度呈现先增加,后降低,再增加的趋势,说明加药量不是越多越好,其最佳投药量为:200mL水样加入3.2mL硫酸铝钾+聚丙烯酰胺。确定了最佳投药量后,在此基础上实验确定最佳pH值,结果如图2。沉淀速度与pH的关系曲线见图3。

从图2中可以看出,随着pH值的增大,上清液浊度减小,最佳pH值为9左右。而且从图3可以看出pH值增大时,沉淀速度加大。
  总的来说,加药量、pH值的变化对浊度的去除有很大影响,随着pH值的变大,浊度降低的同时,沉淀速度也大大提高。这说明,pH值变大时,絮体矾花形成速度在提高。随着矾花的聚集,依靠重力,矾花迅速沉降下来,削弱了胶体的ζ电位,从而起到压缩双电层的脱稳和吸附架桥作用。
  单独使用一种无机絮凝剂,CODcr去除率不高,并且矾花形成的速度比较慢,矾花也比较小,较难进行固液分离,絮体难以回收处理。而使用复合混凝剂,CODcr去除率很高,矾花比较大,沉降速度快,固液分离快,处理起来比较方便。从而说明了有机絮凝剂的分子链上带有电荷,具有一定的压缩微颗粒表面比电层作用,但其主要功能是“吸附”和“架桥”作用,它可以起助凝剂的作用。无机絮凝剂的加入改善了废水中的电荷分布,有机絮凝剂的加入对带有电荷的胶体颗粒进行吸附中和,并通过“架桥絮凝”作用形成大而坚固的絮凝体。因而复合使用有机和无机絮凝剂可以有效地提高CODcr去除?/div>

                                                       
                                                       
                                                       
                                                                                                       

wj88 2007-11-22 12:10

能不能采用物理的隔油池(降低运行费用)

puju88 2007-11-22 12:10

BMR型餐宾馆污水处理回用系统是专门用于餐馆、宾馆的污水处理,出水达到排放和回用水水平的高效处理系统。BMR系统集查韦高科的"微捕"(Micro Encapsulation)生化加速技术、PolyWeb(E/F%26P"囊包/絮聚和复合架桥"或叫"聚网")污水处理技术和生化过滤技术于一体,针对餐宾馆污水有机物含量较高、水质构成较复杂的特点,高效快速处理使出水达到排放或回用标准而设计制造的。

qq273580105 2007-11-22 12:10

假如只是隔油而不考核升华指标,最好用物化法,听说有一种隔油器能靠流体力学原理除油。

snwkbv 2007-11-22 12:10

另外,我极不赞成用絮凝法,运行费用高,用户根本接受不了

nmeml8 2007-11-22 12:10

我觉得还有个降低COD的问题要考虑,所以还是用沉淀法好!

snwkbv 2007-11-22 12:10

可能是BMR设备里有特效除油的的东西吧,比方亲油性的粗粒化材料,
甚至能去除乳化状的油,我觉得环保设备吧,一个是品质,还有就是材料
选定得当.